Discussion sur l'application de lampes de secours incendie dans les bâtiments

Source : Réseau mondial de sécurité de Chine

L'éclairage de secours en cas d'incendie est une partie importante des composants et accessoires de protection contre l'incendie des bâtiments, y compris l'éclairage de secours en cas d'incendie et les feux de signalisation d'urgence en cas d'incendie, également appelés éclairage de secours en cas d'incendie et panneaux d'indication d'évacuation.Sa fonction principale est d'assurer l'évacuation en toute sécurité du personnel, la poursuite du travail dans les postes spéciaux et les opérations de lutte contre l'incendie et de sauvetage lorsque le système d'éclairage normal ne peut plus assurer l'éclairage en cas d'incendie.L'exigence de base est que les personnes présentes dans le bâtiment puissent facilement identifier l'emplacement de la sortie de secours et la voie d'évacuation spécifiée à l'aide d'un certain éclairement, indépendamment de toute partie publique.

Un grand nombre de cas d'incendie montrent qu'en raison d'un réglage déraisonnable des installations d'évacuation de sécurité ou d'une mauvaise évacuation dans les bâtiments publics, le personnel ne peut pas trouver ou identifier correctement l'emplacement de la sortie de secours lors de l'incendie, ce qui est l'une des principales causes d'incendie massif. décès et blessures, accidents d'incendie.C'est pourquoi nous devons attacher une grande importance à la capacité des lampes de secours à jouer le rôle qui leur revient en cas d'incendie.En combinaison avec la pratique de nombreuses années de travail et conformément aux dispositions pertinentes du code de conception de protection incendie des bâtiments (GB50016-2006) (ci-après dénommé code de construction), l'auteur parle de son propre point de vue sur l'application de lampes de secours incendie dans les bâtiments.

1、 Plage de réglage des lampes de secours incendie.

L'article 11.3.1 du règlement de construction stipule que les parties suivantes des bâtiments civils, des usines et des entrepôts de classe C, à l'exception des bâtiments d'habitation, doivent être équipées de lampes d'éclairage de secours incendie :

1. Escalier fermé, escalier anti-fumée et sa pièce avant, pièce avant de la pièce de l'ascenseur coupe-feu ou pièce avant commune ;
2. Salle de contrôle d'incendie, salle des pompes à incendie, salle de générateur autonome, salle de distribution d'énergie, salle de contrôle des fumées et d'évacuation des fumées et autres pièces qui doivent encore fonctionner normalement en cas d'incendie ;
3. Auditorium, hall d'exposition, hall d'affaires, salle multifonctionnelle et restaurant d'une superficie de construction de plus de 400 m2 et studio d'une superficie de construction de plus de 200 m2 ;
4. Bâtiments souterrains et semi-enterrés ou salles d'activités publiques dans les sous-sols et semi-sous-sols d'une superficie de construction supérieure à 300 m2 ;
5. Passerelles d'évacuation dans les bâtiments publics.

L'article 11.3.4 du règlement de construction stipule que les bâtiments publics, les usines de grande hauteur (entrepôts) et les usines des classes A, B et C doivent être équipés de panneaux lumineux d'indication d'évacuation le long des passerelles d'évacuation et des sorties de secours et directement au-dessus des portes d'évacuation dans endroits densément peuplés.

L'article 11.3.5 du règlement de construction stipule que les bâtiments ou lieux suivants doivent être dotés de panneaux lumineux d'indication d'évacuation ou de panneaux lumineux d'indication d'évacuation de stockage permettant d'assurer une continuité visuelle au sol des passerelles d'évacuation et des principales voies d'évacuation :

1. Bâtiments d’exposition d’une superficie totale de construction de plus de 8 000 m2 ;
2. Magasins hors sol d'une superficie totale de construction de plus de 5 000 m2 ;
3. Magasins souterrains et semi-enterrés d'une superficie totale de construction de plus de 500 m2 ;
4. Lieux de divertissement, de projection et de divertissement de chant et de danse ;
5. Cinémas et théâtres de plus de 1 500 places et gymnases, auditoriums ou auditoriums de plus de 3 000 places.

Le code du bâtiment répertorie le réglage des lampes de secours en cas d'incendie dans un chapitre distinct pour des spécifications complètes.Par rapport au code original pour la conception de la protection incendie des bâtiments (gbj16-87), il élargit considérablement la portée de réglage des lampes de secours en cas d'incendie et met en évidence le réglage obligatoire des feux de position d'urgence en cas d'incendie.Par exemple, il est stipulé que les lampes de secours incendie doivent être installées dans les parties spécifiées des bâtiments civils ordinaires (à l'exception des bâtiments résidentiels) et des usines (entrepôts), des bâtiments publics, des usines de grande hauteur (entrepôts). À l'exception des classes D et E, le les passerelles d'évacuation, les sorties de secours, les portes d'évacuation et les autres parties de l'usine doivent être équipées de panneaux lumineux d'indication d'évacuation, et les bâtiments d'une certaine échelle tels que les bâtiments publics, les magasins souterrains (semi-souterrains) et les lieux de divertissement de chant et de danse et de projection de divertissement doivent être complétés par des panneaux lumineux au sol ou des panneaux lumineux d'indication d'évacuation du stockage.

Cependant, à l'heure actuelle, de nombreuses unités de conception ne comprennent pas suffisamment les spécifications, mettent en œuvre la norme de manière laxiste et réduisent la conception standard sans autorisation.Ils ne prêtent souvent attention qu'à la conception de lampes de secours incendie dans les lieux densément peuplés et les grands bâtiments publics.Pour les installations industrielles à plusieurs étages (entrepôts) et les bâtiments publics ordinaires, les lampes de secours incendie ne sont pas conçues, notamment pour l'ajout de feux de sol ou de panneaux lumineux d'indication d'évacuation de stockage, qui ne peuvent pas être strictement mis en œuvre.Ils pensent que peu importe qu'ils soient définis ou non.Lors de l'examen de la conception de la protection incendie, le personnel de construction et d'examen de certaines institutions de surveillance de la protection incendie n'a pas réussi à contrôler strictement en raison d'un malentendu dans la compréhension et de la différence de compréhension des spécifications, ce qui a entraîné la défaillance ou le réglage inadéquat des lampes de secours incendie dans de nombreux projets, entraînant le danger d'incendie « congénital » caché du projet.

Par conséquent, l'unité de conception et l'organisation de surveillance des incendies devraient attacher une grande importance à la conception des lampes de secours incendie, organiser le personnel pour renforcer l'étude et la compréhension des spécifications, renforcer la publicité et la mise en œuvre des spécifications et améliorer le niveau théorique.Ce n'est que lorsque la conception est en place et que l'audit est strictement contrôlé que nous pouvons garantir que les lampes de secours jouent le rôle qui leur revient dans l'incendie.

2. Mode d'alimentation des lampes de secours incendie.
L'article 11.1.4 du règlement de construction stipule que * * un circuit d'alimentation doit être adopté pour les équipements électriques de lutte contre l'incendie.Lorsque la production et l'électricité domestique sont coupées, l'électricité anti-incendie doit toujours être garantie.

À l'heure actuelle, les lampes de secours incendie adoptent généralement deux modes d'alimentation : l'un est le type à commande indépendante avec sa propre alimentation.C'est-à-dire que l'alimentation normale est connectée à partir du circuit d'alimentation d'éclairage ordinaire de 220 V et que la batterie de la lampe de secours est chargée à des heures ordinaires.

Lorsque l'alimentation normale est coupée, l'alimentation de secours (batterie) fournira automatiquement de l'énergie.Ce type de lampe présente les avantages d’un petit investissement et d’une installation pratique ;L'autre est une alimentation centralisée et un type de contrôle centralisé.C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alimentation électrique indépendante dans les lampes de secours.Lorsque l'alimentation électrique normale de l'éclairage est coupée, elle sera alimentée par le système d'alimentation centralisé.Ce type de lampe est pratique pour une gestion centralisée et présente une bonne fiabilité du système.Lors de la sélection du mode d'alimentation des lampes d'éclairage de secours, il doit être raisonnablement sélectionné en fonction de la situation spécifique.

D'une manière générale, pour les petits lieux et les projets de décoration secondaire, le type de contrôle indépendant avec sa propre alimentation peut être sélectionné.Pour les nouveaux projets ou les projets avec salle de contrôle d'incendie, une alimentation électrique centralisée et un type de contrôle centralisé doivent être sélectionnés dans la mesure du possible.

Lors de la surveillance et de l'inspection quotidiennes, il s'avère que les lampes de secours incendie autonomes à commande indépendante de puissance sont couramment utilisées.Chaque lampe sous cette forme possède un grand nombre de composants électroniques tels que la transformation de tension, la stabilisation de tension, la charge, l'onduleur et la batterie.La batterie doit être chargée et déchargée lorsque la lampe de secours est en cours d'utilisation, d'entretien et de panne.Par exemple, l'éclairage commun et les lampes de secours incendie adoptent le même circuit, de sorte que les lampes de secours incendie sont souvent en état de charge et de décharge. Cela provoque de grandes pertes pour la batterie, accélère la mise au rebut de la batterie de la lampe de secours et sérieusement affecte la durée de vie de la lampe.Lors de l'inspection de certains endroits, les pompiers ont souvent constaté des violations « habituelles » de la lutte contre l'incendie, à savoir que le système d'éclairage de secours ne peut pas fonctionner normalement, dont la plupart sont causées par une panne du circuit d'alimentation électrique des lampes de secours.

Par conséquent, lors de l'examen du schéma électrique, l'organisme de surveillance des incendies doit accorder une grande attention à l'adoption ou non du circuit d'alimentation électrique pour les lampes de secours en cas d'incendie.

3. Pose de lignes et sélection de fils de lampes de secours en cas d'incendie.

L'article 11.1.6 du règlement de construction stipule que la ligne de distribution des équipements électriques de lutte contre l'incendie doit répondre aux besoins d'alimentation électrique continue en cas d'incendie, et sa pose doit respecter les dispositions suivantes :

1. En cas de pose dissimulée, elle doit être posée à travers le tuyau et dans la structure non combustible, et l'épaisseur de la couche protectrice ne doit pas être inférieure à 3 cm.En cas de pose ouverte (y compris pose au plafond), il devra passer à travers un tube métallique ou une goulotte métallique fermée et des mesures de protection incendie seront prises ;
2. En cas d'utilisation de câbles ignifuges ou résistants au feu, des mesures de protection contre l'incendie ne doivent pas être prises lors de la pose dans les gaines et tranchées de câbles ;
3. Lorsque des câbles incombustibles à isolation minérale sont utilisés, ils peuvent être directement posés à l'air libre ;
4. Elle doit être posée séparément des autres lignes de distribution ;Lorsqu'il est posé dans la même tranchée de puits, il doit être disposé respectivement des deux côtés de la tranchée de puits.

Les lampes de secours incendie sont largement utilisées dans l'aménagement des bâtiments, qui concernent essentiellement toutes les parties publiques du bâtiment.Si le pipeline n'est pas mis en place, il est très facile de provoquer un circuit ouvert, un court-circuit et une fuite des lignes électriques en cas d'incendie, ce qui non seulement fera jouer aux lampes de secours le rôle qui leur revient, mais entraînera également d'autres catastrophes et accidents.Les lampes de secours avec alimentation centralisée ont des exigences plus élevées sur la ligne, car l'alimentation électrique de ces lampes de secours est connectée à partir de la ligne principale du tableau de distribution.Tant qu'une partie de la ligne principale est endommagée ou que les lampes sont en court-circuit, toutes les lampes de secours de toute la ligne seront endommagées.

Lors de l'inspection incendie et de l'acceptation de certains projets, on constate souvent que lorsque les lignes des lampes de secours incendie sont masquées, l'épaisseur de la couche protectrice ne peut pas répondre aux exigences, aucune mesure de prévention des incendies n'est prise lorsqu'elles sont exposées, les fils utilisez des fils gainés ordinaires ou des fils à âme en aluminium, et il n'y a pas de filetage de tuyau ni de goulotte métallique fermée pour la protection.Même si les mesures de protection incendie spécifiées sont prises, les tuyaux, boîtes de jonction et connecteurs introduits dans les lampes ne peuvent pas être efficacement protégés, ni même exposés à l'extérieur.Certaines lampes de secours incendie sont directement connectées à la prise et à la ligne de lampe d'éclairage ordinaire derrière l'interrupteur.Ces méthodes non standard de pose de lignes et d'installation de lampes sont courantes dans les projets de décoration et de reconstruction de certains petits lieux publics, et les dommages qu'elles provoquent sont également extrêmement graves.

Par conséquent, nous devons strictement respecter les spécifications et réglementations nationales pertinentes, renforcer la protection et la sélection des fils de la ligne de distribution des lampes de secours incendie, acheter et utiliser strictement des produits, des fils et des câbles qui répondent aux normes nationales et faire du bon travail dans la protection incendie de la ligne de distribution.

4、 Efficacité et disposition des lampes de secours incendie.

L'article 11.3.2 du règlement de construction stipule que l'éclairement des lampes d'éclairage de secours incendie dans les bâtiments doit répondre aux exigences suivantes :
1. L'éclairage au sol de faible niveau de la passerelle d'évacuation ne doit pas être inférieur à 0,5 lx ;
2. L'éclairage au sol de faible niveau dans les endroits densément peuplés ne doit pas être inférieur à 1LX ;
3. L'éclairage au sol de l'escalier ne doit pas être inférieur à 5 lx ;
4. L'éclairage de secours en cas d'incendie de la salle de contrôle d'incendie, de la salle des pompes à incendie, de la salle des générateurs autonomes, de la salle de distribution d'énergie, de la salle de désenfumage et d'évacuation des fumées et des autres pièces qui doivent encore fonctionner normalement en cas d'incendie doit toujours assurer l'éclairage normal. éclairage.

L'article 11.3.3 du règlement de construction stipule que les lampes de secours incendie doivent être placées en partie supérieure du mur, au plafond ou en haut de la sortie.

L'article 11.3.4 du règlement de construction stipule que l'implantation des panneaux lumineux d'indication d'évacuation doit respecter les dispositions suivantes :
1. « Sortie de secours » doit être utilisé comme panneau d'indication directement au-dessus de la sortie de secours et de la porte d'évacuation ;

2. Les panneaux lumineux d'indication d'évacuation installés le long du passage d'évacuation doivent être placés sur le mur à moins de 1 m du sol au niveau du passage d'évacuation et de son coin, et l'espacement des panneaux lumineux d'indication d'évacuation ne doit pas être supérieur à 20 m.Pour le passage à sacs, elle ne doit pas dépasser 10 m, et dans le coin de la passerelle, elle ne doit pas dépasser 1 m.Les feux de signalisation d'urgence installés au sol doivent assurer un angle de vision continu et l'espacement ne doit pas dépasser 5 m.

À l'heure actuelle, les cinq problèmes suivants apparaissent souvent dans l'efficacité et la disposition des lampes de secours en cas d'incendie : premièrement, les lampes de secours en cas d'incendie doivent être réglées dans les parties pertinentes ;Deuxièmement, la position des lampes d'éclairage de secours en cas d'incendie est trop basse, leur nombre est insuffisant et l'éclairage ne peut pas répondre aux exigences des spécifications ;Troisièmement, les lampes de signalisation d'urgence incendie installées sur la passerelle d'évacuation ne sont pas installées sur le mur à moins de 1 m, la position d'installation est trop élevée et l'espacement est trop grand, ce qui dépasse l'espacement de 20 m requis par la spécification, en particulier dans la passerelle pour sacs. et coin de passage, le nombre de lampes est insuffisant et l'espacement est trop grand ;Quatrièmement, le panneau d'urgence incendie indique la mauvaise direction et ne peut pas indiquer correctement la direction d'évacuation ;Cinquièmement, l'éclairage au sol ou les panneaux lumineux d'indication d'évacuation du stockage ne doivent pas être installés, ou bien qu'ils soient installés, ils ne peuvent pas assurer la continuité visuelle.

Afin d'éviter l'existence des problèmes ci-dessus, l'organisme de surveillance des incendies doit renforcer la surveillance et l'inspection du chantier de construction, détecter les problèmes à temps et arrêter les constructions illégales.Dans le même temps, il est nécessaire de vérifier strictement l'acceptation pour s'assurer que l'efficacité des lampes de secours incendie répond à la norme et est mise en place.

5、 Qualité du produit des lampes de secours incendie.
En 2007, la province a procédé à une surveillance et à une inspection aléatoire des produits de lutte contre l'incendie.Au total, 19 lots de produits d'éclairage de secours pour la lutte contre l'incendie ont été sélectionnés, et seuls 4 lots de produits ont été qualifiés, et le taux d'échantillonnage qualifié n'était que de 21 %.Les résultats des contrôles ponctuels montrent que les produits d'éclairage de secours en cas d'incendie présentent principalement les problèmes suivants : premièrement, l'utilisation de piles ne répond pas aux exigences standard.Par exemple : batterie au plomb, trois sans batterie ou incompatible avec la batterie d'inspection de certification ;Deuxièmement, la capacité de la batterie est faible et le temps d'urgence n'est pas conforme aux normes ;Troisièmement, les circuits de protection contre les surcharges et les décharges ne jouent pas le rôle qui leur revient.Cela est principalement dû au fait que certains fabricants modifient les circuits des produits finalisés sans autorisation afin de réduire les coûts et simplifient ou ne configurent pas les circuits de protection contre les décharges excessives et les surcharges ;Quatrièmement, la luminosité de la surface en état d'urgence ne peut pas répondre aux exigences standard, la luminosité est inégale et l'écart est trop grand.

Les normes nationales de signalisation de sécurité incendie gb13495 et les lampes de secours incendie GB17945 contiennent des dispositions claires sur les paramètres techniques, les performances des composants, les spécifications et les modèles de lampes de secours incendie.À l'heure actuelle, certaines des lampes de secours anti-incendie produites et vendues sur le marché ne répondent pas aux exigences d'accès au marché et n'ont pas obtenu le rapport d'inspection de type national correspondant.Certains produits ne répondent pas aux normes en termes de cohérence des produits et certains produits ne réussissent pas le test de performance.Certains producteurs et vendeurs illégaux et même de faux rapports d'inspection produisent et vendent des produits contrefaits et de mauvaise qualité ou des produits de mauvaise qualité, perturbant ainsi gravement le marché des produits d'incendie.

Par conséquent, l'organisme de surveillance des incendies doit, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la protection contre les incendies et de la loi sur la qualité des produits, renforcer la surveillance et l'inspection aléatoire de la qualité des produits des lampes de secours, enquêter sérieusement et traiter les comportements illégaux de production et de vente. grâce à une inspection aléatoire du marché et à une inspection sur place, afin de purifier le marché des produits d'incendie.


Heure de publication : 19 mars 2022